питание 240 кв.мм
рубильник на 3x400А
электронно-механический счетчик меркурий 230
трансформаторы тока 300/5
автоматы Siemens
250-200 Ампер - 120 кв.мм - чиллер 140 кВт (25000А)
50 Ампер - 10 кв.мм - 30 кВт (6000А)
25 Ампер - 10 кв.мм - 9 кВт (6000А)

увеличить

0

2

В представленном виде смотрится, конечно, достойно.
    Это еще не окончательный вид? Ведь еще будет смонтирована механическая защита с пломбированием для предотвращения несанкционированного доступа к вводным клеммам и трансформаторам тока?
    А в показанном виде следует отметить простор для монтажа, т.е. наличие свободного места, не то, что в этажных щитках.
    Кстати, обосновано ли применение четырехполюсного автомата Q3, все равно от него отводятся лишь три кабельных жилы?