Форум ЭЛЕКТРОМАСТЕР

Объявление

Услуги электрика, Астана
тел. 8-701-513-7091

В связи с переездом на новый надежный хостинг, данный форум доступен только для чтения.
Все дальнейшее развитие будет происходить по адресу http://electroforum.su

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.



вурубает узо

Сообщений 1 страница 8 из 8

1

всем привет!!!помогите пожалуйста!!!
вурубает вводное узо !земля откинута !нагрузки нет! его просто даже не взвести!на новое узо меняли тоже самое что может быть??????????
заранее большое спасибо!

Отредактировано barsuk (24-10-2008 13:27)

0

2

очень мало информации вы передали о своем щите с узо
опишите подробней что еще расположено в щитовой последовательность подключения
а лучше выложите фото щитовой

0

3

причин может быть три
первое, неправильное подключение в щитовой
второе, нарушение изоляции или ошибка в распайке проводов
третье, нарушение изоляции или ошибочное подключение (фазировка) питающих электроприборов

начинать необходимо с первого и т.д.

0

4

barsuk пишет:

...вурубает вводное узо !земля откинута !нагрузки нет! его просто даже не взвести!на новое узо меняли тоже самое

Эта ситуация возникла при эксплуатации или УЗО не включалось с самого начала после монтажа?
   УЗО отключается из-за утечки тока с фазы на землю. Так вопрос в том - эта утечка возникла при работе, т.е. ее раньше не было, или же при монтаже сделана ошибка?
   Отключите всех потребителей, розетки и свет отключите и попытайтесь включить УЗО.
   Потом станет ясно, не в каком-нибудь потребителе ли дело. Такое часто бывает

0

5

barsuk написал(а):

Ситуация возникла после замены счетчика.Потребители все отключены.

проверьте по нулю не сидит ли чего до УЗО
и опишите подробней свою электрощитовую, начиная от места запитки

0

6

Щит запитан с шин ВРУ жилого дома. Кабель приходит на автомат, с автомата на УЗО, с УЗО на счетчик, со счетчика на группы(ноль заведен на счетчик со счетчика на УЗО, с УЗО на нулевую шину). Земля приходит отдельно с контура.

Отредактировано barsuk (26-10-2008 14:36)

0

7

Вот примерно так должен выглядеть ваш щит учета
http://electromaster.kz/information/electroboard.htm

http://electromaster.kz/images/electroboard.gif

+1

8

barsuk пишет о своем щитке:

...Кабель приходит на автомат, с автомата на УЗО, с УЗО на счетчик, ... Земля приходит отдельно с контура.

Т.е. УЗО у него установлено до счетчика. Видимо ему больше подойдет Ваша схема, только доработанная (по проводу РЕ)

увеличить

0